Re: RC relais

Geplaatst: do nov 27, 2014 8:00 pm
door Jeroen
flex schreef:2.1 LED will stayS on? Gum die S even weg...
3.4 than closes after that Zet een punt achter closes en dan natuurlijk een hoofdletter bij after. Zowel voor hit als ook srimec.

En ik mis het hydro/KanOpener programma.
Beschrijf het in de juiste bewording en ik maak het :P
Ik heb de taal nog niet 100% nagekeken dus dat kan goed kloppen.
Alle programma's zijn welkom, ik kan er zoveel inzetten als praktisch is.

Re: RC relais

Geplaatst: do nov 27, 2014 8:14 pm
door flex
2.1, eerste zin.
While powering on the device press down and hold the program button for 7 seconds, during this time the LED will stay on.


3.4
STICK IS UP HIT!
Relay 1 pulses open for 0.5 seconds, then closes. After that relay 2 will open for 0.75 seconds. If the stick is still in the up position after 1.5 seconds, relay 2 will open again for as long as the stick is in the up position. ( maybe the axe is stuck and it needs extra force)

STICK IS DOWN, SRIMEC MODE
Relay 1 pulses open for 1 seconds, then closes. After that relay 2 will open for 0.75 seconds. If the stick is still in the down position after 1.75 seconds, relay 1 will open again for as long as the stick is in the down position. ( maybe the robot needs extra srimec power.) After the stick is returned to the middle position relay 2 will open for 0.75 seconds.

Re: RC relais

Geplaatst: do nov 27, 2014 11:59 pm
door Jeroen
Bedankt, en een tekst voor kanopener programma?
En wellicht nog speciale wensen voor bullfrog? Tan?

Re: RC relais

Geplaatst: vr nov 28, 2014 9:48 am
door leo-rcc
Bullfrog zou ik net als Gravity doen, want dat is één burkert om te vuren (Burkert opent op zijn beurt weer een grotere klep), en één burkert om te dumpen.

Kan-opener program:
Up: Power the hydraulic pump
Down: Power the hydraulic pump + open hydraulic valve
Up to center: Stop pump
Down to Center: Stop pump, wait 1 second, close valve.

Re: RC relais

Geplaatst: vr nov 28, 2014 4:04 pm
door flex
Kan-opener program:
Up: Power the hydraulic pump
Back down to center: Stop pump
Down: open hydraulic valve + Power the hydraulic pump *
Back up to Center: Stop pump, wait 1 second, close valve.

* mag een korte delay (0,1s) op de pomp zodat je zekerder bent dat de klep reeds geschakeld is.
(iets logischere opbouw)

Re: RC relais

Geplaatst: vr nov 28, 2014 11:28 pm
door Jeroen
Geüpdatet versie : https://dl.dropboxusercontent.com/u/861 ... h%20V2.pdf

Prototype V2 print en componenten zullen de komende 2 weken binnen komen. Met die print even kijken of ik ook een low voltage indicator kan maken, die past dan bij TMHWK / Basic a / Can opener op relais 3, tot op heden even nog niet beschreven omdat ik dat eerst helemaal wil testen.

Nog even een veiligheidsfunctie die ik wil voorleggen:
Als de SBS opstart of uit failsave komt en de stick staat dan direct hoog of laag, gaat hij pas reageren op het programma als de stick in de neutrale positie is geweest ?

Re: RC relais

Geplaatst: vr nov 28, 2014 11:48 pm
door flex
Nog wat fixes..

Het is Kan-Opener (een K en geen C)

en de text:

Relay 2 will open and after 100ms relay 1 will open as long as the stick is down. If the stick goes back to neutral relay 1 closes immediately. Relay 2 will close after 1 second.

En je hebt de tabel aan het eind nog niet aangevuld...

Had de relais werwisseld bij het afschakelen, text van mij weer aangepast. (relais 2 is de klep)...

Re: RC relais

Geplaatst: za nov 29, 2014 12:05 am
door Jeroen
Mening over de veiligheidsfunctie?

Re: RC relais

Geplaatst: za nov 29, 2014 9:05 pm
door iceman
als je een goede gebruiksvriendelijke relaismaakt ontwerp er dan ene die zelfs ik kan aansluiten ...ga er vanuit dat je klant geen echt verstand van elektronica heeft en dus een duidelijke handleiding of zoiets ...

Re: RC relais

Geplaatst: zo nov 30, 2014 1:19 pm
door Jeroen
iceman schreef:als je een goede gebruiksvriendelijke relaismaakt ontwerp er dan ene die zelfs ik kan aansluiten ...ga er vanuit dat je klant geen echt verstand van elektronica heeft en dus een duidelijke handleiding of zoiets ...
Vandaar dit document : https://dl.dropboxusercontent.com/u/861 ... h%20V2.pdf
Ik voeg nog wat aansluitgegevens, trouble shooting en tekeningen toe.
Is het gebruik van Engels lastig voor je, gezien de gebruikers van het product ben ik automatisch in het Engels gaan schrijven.

Re: RC relais

Geplaatst: zo nov 30, 2014 6:40 pm
door iceman
ach ja , daar heb ik stefan ook voor ... doe mij er maar 5 als ze klaar zijn ...

Re: RC relais

Geplaatst: di dec 02, 2014 10:36 pm
door Jeroen
geüpdatet versie voor de geïnteresseerde: https://dl.dropboxusercontent.com/u/861 ... h%20V2.pdf

Met een poging tot humor gecopieerd van hier: http://i.imgur.com/wf8RmeB.jpg

Re: RC relais

Geplaatst: wo dec 03, 2014 10:11 am
door leo-rcc
Ik zal ongetwijfeld nog wat hebben gemist, maar deze vond ik alvast:
deel 1 schreef: 1.1. GENERAL DISCRIPTION
naar:
1.1 General description

In 1.3. POWER ON & FAILSAFE

After failsafe mode the SBS will not response to the stick for 2

naar:
After failsafe mode the SBS will not respond to the stick for 2
deel2 schreef: 2. PROGRAMMODE
2. Program mode
deel 3 schreef: 3.1
In test mode, the relays will not response to the receiver, only the LED will.

naar:
In test mode, the relays will not respond to inputs from the receiver, only the LED will.

3.2 en 3.3
Then vs than
deel 4 schreef: 6. Test determent it
Test determined it

7. Fail safe’s
Fail safes of fail-safes

8.When your weapon is powered up test in a save environment

naar:

When your weapon is powered up test in a safe environment
deel 5 schreef:
The power is reversed connected
naar
The power polarity is reversed

of iets soortgelijks

Re: RC relais

Geplaatst: wo dec 03, 2014 2:56 pm
door Jeroen
Bedankt! Die laatste is idd wel heel slecht :P
Uperdeupdate : https://dl.dropboxusercontent.com/u/861 ... h%20V2.pdf

Re: RC relais

Geplaatst: wo dec 03, 2014 5:38 pm
door flex
Punt 4, veiligheid

The SBS is build for a uncommon task, it is not a toy.

Naar:

The SBS is build for an uncommon task, it is not a toy.

en

1. Do not try to modify, puncture the SBS Send me an email and I be happy to design a modified version for you.

Naar:

1. Do not try to modify or puncture the SBS. Send me an email and I will be happy to design a modified version for you.

En

5. If there is smoke coming out of the SBS it is not just exited to go in to battle, it needs the smoke to stay inside
of the components. Please don’t use it anymore!

naar:

5. If there is smoke coming out of the SBS, it is just not exited to go in to battle. It needs the smoke to stay inside of the components. Please don’t use it anymore!