He Tartar,

in de pauze eens de NEN 1010-5 ter hand genomen om te kijken wat die zeggen over de hoogst toelaatbare stromen in leidingen.

Ik ga voor het gemak uit van 1 aderige kabels die tegen een houten wand zijn gemonteerd, dit benadert volgens mij redelijk wat we willen.

Code: Select all

----------------------
Tabel 52-B1  --> Methode C --> 2 belaste aders(kolom3) 
--> Zie tabel 52-C1 kol.6 (voor PVC isolatie)
--> Zie tabel 52-C2 kol.6 (voor XLPE/EPR isolatie)
----------------------
Tabel 52-C1 kol.6
Max. kern temp:     90ºC
Omg. temp. lucht:   30ºC

 DOORSNEDE     KOPER          ALUMINIUM
    (mm^2)       stroom (A)       stroom (A)
        1,5               19,5                  -
        2,5               27                   21
        4                  36                   28
        6                  46                   36
      10                  63                   49
      16                  85                   66
      25                112                   83
      35                138                  103

----------------------
Tabel 52-C2 kol.6
Max. kern temp:     90ºC
Omg. temp. lucht:   30ºC

 DOORSNEDE     KOPER          ALUMINIUM
    (mm^2)       stroom (A)       stroom (A)
        1,5               24                      -
        2,5               33                    26
        4                  45                    35
        6                  58                    45
      10                  80                    62
      16                107                    84
      25                138                   101
      35                171                   126

-----------------------
Als de omgevingstemperatuur voor de lucht veranderd of je plakt meer kabels strak tegen elkaar dan geldt er het volgende:
--> Zie tabel 52-D1 kol.6 (voor lucht)
--> Zie tabel 52-E1 kol.6 (voor verzameling leidingen)

----------------------
Tabel 52-D1

 Omg. temp.       PVC            XLPE/EPR
      (ºC)       verm. factor    verm. factor
        10             1,22                1,15
        15             1,17                1,12
        20             1,12                1,08
        25             1,06                1,04
        30             1,00                1,00
        35             0,94                0,96
        40             0,87                0,91
        45             0,79                0,87
        50             0,71                0,82
        55             0,61                0,76
        60             0,50                0,71
        65               -                   0,65
        70               -                   0,58
        75               -                   0,50
        80               -                   0,41
        85               -                     -
 
----------------------
Tabel 52-E1 item 1 (gebundeld: in lucht;op een oppervlak; verzonken; omsloten)
  Aantal aders/
     leidingen       verm. factor
          1                  1,00
          2                  0,80
          3                  0,70
          4                  0,65
          5                  0,60
          6                  0,57
          7                  0,54
          8                  0,52
          9                  0,50
        12                  0,45
        16                  0,41
        20                  0,38
        

-------------------------------
Volgens mij vindt je hiermee aardig wat je zoekt...

[EDIT]
hmmm, de spaties doen niet mee in de PHP view.
Tipje, qoute het geheel, en kopieer het dan in een .txt bestand, dan is het stukken beter leesbaar
[/EDIT]
Euhm...

User avatar
maddox
Posts: 3631
Joined: Thu Aug 14, 2003 11:06 pm
Location: Vilvoorde
Contact:

Post by maddox » Wed Aug 09, 2006 12:19 pm

Piekvermogens van flexibele koperkabel worden omschreven als 15A per mm². Dan kom je bij een bosch 750 leuk toe met 4mm². Die trouwens 40A verkachelt in normale "zware" gebruiksomstandigheden.

Wat uit de bosch komt is trouwens 4mm².
Beter nu creperen, dan in de wars repareren.

User avatar
tartarus2004
Posts: 479
Joined: Sun Feb 01, 2004 8:44 pm
Location: Limbabwe
Contact:

Post by tartarus2004 » Wed Aug 09, 2006 12:30 pm

heel duidelijk jongens, bedankt voor de snelle reakties!
ja, dat is hem met de paplepel ingeslagen
Robots: - titANTarus
- TBA

stef
Posts: 1058
Joined: Sun Dec 04, 2005 2:09 pm
Location: aalsmeer, nederland
Contact:

Post by stef » Wed Aug 16, 2006 2:42 pm

ik ben op zoek aan een simpele bec die ik zelf in elkaar kan solderen
heeft iemand meschien een tekeningetje?

stef

User avatar
iiyama87
Posts: 649
Joined: Wed Sep 15, 2004 2:40 pm
Location: Bij bergen op zoom
Contact:

Post by iiyama87 » Wed Aug 16, 2006 4:56 pm

Ik heb er eentje gemaakt, schematje gekregen van A-men. Jammer genoeg stoorde die op me ontvanger. Denk dat de ontvanger gewoon gevoelig was.

stef
Posts: 1058
Joined: Sun Dec 04, 2005 2:09 pm
Location: aalsmeer, nederland
Contact:

Post by stef » Wed Aug 16, 2006 5:45 pm

oke ik had dat schematje al een keertje gezien en op een ander forum geplaatst daar zijden ze dat dat spoeltje niet nodig was ?¿?¿ kan dat klopen?

de link naar het andere forum : http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/vie ... ht=#498564

User avatar
iiyama87
Posts: 649
Joined: Wed Sep 15, 2004 2:40 pm
Location: Bij bergen op zoom
Contact:

Post by iiyama87 » Wed Aug 16, 2006 9:17 pm

Zoals er staat is het spoeltje nodig om te filteren, je kan eerst zonder proberen. Stoort hij toch dan spoeltje erbij zetten en nog eens proberen.

Alexander
Posts: 1068
Joined: Tue Aug 23, 2005 9:46 pm
Location: Delft

Post by Alexander » Wed Aug 16, 2006 10:06 pm

is ook te koop bij conrad &dergelijke, maar als je nog een bak onderdelen hebt is het vast ook wel te solderen..
[sig?]

stef
Posts: 1058
Joined: Sun Dec 04, 2005 2:09 pm
Location: aalsmeer, nederland
Contact:

Post by stef » Sat Aug 19, 2006 4:25 pm

vandaag de onderdelen voor me bec gehaalt en in elkaar gesoldeert en het werkt :D en servo met een failsafe er aan gekopeld en het leek me niet te storen meschien wel in een robot maar dat zien we dan wel de spannings regelaar werd wel lekker warm heb er nog geen koel dingetje op gezet.

Image
het schema vrij wel het zelfde schema als rick heeft gebruikt voor zijn robot maar dan met wat andere waardes.

stef

NightFly
Posts: 419
Joined: Tue Sep 02, 2003 2:12 pm
Location: Noord-holland

Post by NightFly » Sun Aug 20, 2006 12:44 am

Is het niet beter om aan de uitgang een zeg maar
blusdiode te plaatsen om de elco te ontladen. als de stroom er af gaat.

User avatar
Bugs
Site Admin
Posts: 5433718
Joined: Sun Jul 27, 2003 9:13 pm
Location: Delft
Contact:

Post by Bugs » Sun Aug 20, 2006 1:42 am

Die elco is snel genoeg leeg. Het idee was eigenlijk dat die elco aan de andere kant van de spanningsregelaar kwam :)

stef
Posts: 1058
Joined: Sun Dec 04, 2005 2:09 pm
Location: aalsmeer, nederland
Contact:

Post by stef » Sun Aug 20, 2006 9:34 am

o aan de andere kant :) ik had gisteren de mulitie meter op de buiten kant gezecht en de stroom was best wel snel weg.

stef

NightFly
Posts: 419
Joined: Tue Sep 02, 2003 2:12 pm
Location: Noord-holland

Post by NightFly » Sun Aug 20, 2006 2:06 pm

Ik plaatse meestal aan beide kanten ene elco,
links een grotere en rechts een kleintje. naast de condensators.

extron
Posts: 1
Joined: Sat Jun 16, 2007 5:00 pm

hulp en vraag

Post by extron » Mon Jun 18, 2007 4:11 pm

zijn er hier nog veel robot builders op het forum want aan de datums te zien maar wat het probleem is ol ben dus 15 jaar en zou ook graag robotten maken maar ik ken niets van electronica :oops: dus om de ontvangen en zender te maken en de motoren en wapen appart te laten werken dus als er nog mensen hier zijn die zo de basis kennis wat kunnen uitleggen alvast bedankt :P
extron
vanalles maar vooral pc en daarnaast ook "prutsen" ja aan auto's prutsen en electriciteit ofzo wel dat ik er niet veel van weet ;p

User avatar
maddox
Posts: 3631
Joined: Thu Aug 14, 2003 11:06 pm
Location: Vilvoorde
Contact:

Post by maddox » Mon Jun 18, 2007 4:14 pm

Ik kan ook geen drol van pure electronica.

Toch laat ik robots rondracen.

Electronica koop ik gewoon. Zender/ontvanger kit. Snelheidsregelaars en dergelijke dus.
Beter nu creperen, dan in de wars repareren.